Подозреваю, что память глючит. На фирменном сервисе проверили всё заменой, кроме блока. Трабл такой - 0 градусов внешняя температура, со временем приходит в норму. Управление вентиляторами косячит - не убираются полностью, нет промежуточных режимов, хотя на дисплее они есть.
Память 93с46(С46СМ6), процессор NEC D78CP18CF на наклейке написано 72901699 ROV 222 S16 12/11/97 Нет ли у кого дампика с похожего модуля? |
В архиве два дампика. Один просто считан, второй считан после прогрева
микросхемы. Налицо плавающий бит. Однако возможно это не единственная ошибка - потому очень нужен дампик родной. Или подскажите где этот поправить кто знает. |
А вот это процессор прописывает в еепром при установке чистой еепромки.
Подмогните, кто силён, плиз. |
Победил. 004F, 006F - установленная температура, 02EF - значение температуры наружного воздуха, считанное с датчика. При включении блока
на дисплей выводится значение из памяти, которое переписывается процессором через промежуток времени. Процессор пишет в память измеренное значение. 02CF - положение ручки регулировки скорости потока. |