Цитата:
Я так специально брал упсы менее навороченные , без компьютерного контроля . Поскольку знаю , что процент заморочек прямопропорционален сложности устройства . Кстати , Гуерра , пачпорт на упс почитай . Некоторые упсы позволяют менять порог чувствительности путем нажимания левой ногой и правой рукой кнопок на упсе по описанному в инструкции алгоритму . |
Цитата:
попробую найти софтину эту юляцкую. а то вот не писал про него - опять щелкает ! http://www.carcd.ru/forum/public/sty...O_DIR#>/13.gif Цитата:
1.5 года.. по ходу если есть выход на СОМ-порт, то в моем случае с IPPN-600 это делается софтварно. Спасибо напомнили, что он СОМ-портовско диагностится. Поищу софт - буду его с компом сношать, благо СОМ-портов есть у меня ! |
У тебя похоже UPS IPPON Back Power Pro 600. Тогда должно подойти это
Софт Commander Pro - родной для него. |
Цитата:
Вот - вот... судя по скринам, на ссылке, у меня к УПСу шел Commander Pro ... Но сам сначала установил,а потом снес его нах...(УПС был новый - чо там тэстить?)... http://www.carcd.ru/forum/public/sty...DIR#>/ohmy.gif Если есть СОМ-порт ... мона подключить К-L-line адаптАтЭр ... кароче чипануть его "бодрячей" прошивой ... Subaru-турбо... и он еще соседскую сварку потянет! http://www.carcd.ru/forum/public/sty...#>/biggrin.gif |
Спасибо, софт-монитор скачал и рассмотрел подключил. Кароче во время щелчков он ничего особенного не говорит.
|
Ищи схему своего УПСА или любого друго похожего на твой по характеристикам и возрасту и смари как там оно напругу замеряет и ищи западло в той части, я сомневаюсь что в щелчках виновата батарея т.к. релюхой там кантроль управляет, а данные о напруге в сети получает от какого-то куска схемы, иши что-нибудь вроде диодного моста который приходит на делитель и АЦП кантроля... Не далеко от меня был один экземпляр который прекупил себе польский мини сварочный аппарат и варил трубы чмошник днями, меня ети щелчки так за...ли.... Теперь не варит, иногда только по ночам из-под тишка, долго энергонадзору обяснялся "что я неффкурсе был"...
|
Цитата:
обычно увеличивают радиаторы силовых транзисторов, меняют сами транзисторы и устанавливают вентилятор, тк простые упсы не расчитаны на длительную работу |
Цитата:
|
Цитата:
... это уже ... обвес - тюнинг!!! |
To gUeRRa
После обеда решил поэкспериментировать.На штатном аккуме,на выходе начал постепенно повышать нагрузку,трижды пискнув - выключился,перещёлкивания релюх НЕ было. При двух компах на питании, на входе начал понижать напругу(ЛАТРом),пискнул и переключился на АБ.Пробовал разные варианты,а он зараза ... не хочет... Как только не пробовал,но так и незагнал УПС в неустойчивый режим,хотя он уже старенький - три года и почти год работает с 55-ой автоАБ... Это инфа к размышлению... |